Posté : 22-03-2009 08:52 icone du post

salut florian,
tu n'es pas très clair dans tes explications mais apparement le problème est lié au condenseur à 3 circuits.
ça ne coute pas cher à l'installation, mais à réguler ça ne vaut rien.
si tu as un gros reservoir de liquide on peut toujours envisager de modifier le circuit et de rajouter une vanne (kvr + kvd ) qui va faire monter ta hp par engorgement du condenseur et donc réduction de la surface d'échange.Mais ça implique une charge plus importante et un réservoir capable de contenir tout ça lorsque la température extérieure va grimper
Voir aussi si le tuyautage de la sortie du condenseur ne provoque pas un mauvais retour du liquide vers la bouteille.