website logo
Auteur
avatar
fashcail

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.


Posté : 13-03-2013 17:06 icone du post

Bonjour,

J'ai un problème avec une chambre froide potivie R404A ( patisserie ) , la température demender et de 5°C et j'obtiens une température de -7°C ( evaporateur qui givre). Condenseur et evaporateur propre, deshydrateur pas encrassé.
HP: 11.8Bar 25°C
BP: 2.6Bar -15°C
D'ou pourrais venir la panne ?