Posté : 14-03-2013 13:22 icone du post

je suis bien d'accord avec vous mais il m'est arrivé une fois d'avoir un contacteur resté collé hors tension suite à la fonte de sa structure. la plupart des petites installations n'utilise pas de contacteur de puissance du fait de leurs faibles intensité.
maintenant, c'est sur qu'il y a plus de 95% de chance pour un régulateur hs
ne connaissant pas l'installation je préfère perdre une minute à testé un contact pour confirmé le diagnostique que de perdre 15 à 30 minutes (selon la config du coffret électrique)à procédé à son remplacement et de risqué de tombé dans ces quelque 5% de "pas de chance"