website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.


Posté : 14-03-2013 19:10 icone du post

Bonsoir
eh les gars y a pas une EV passante à l'arrêt par hazard ou un pressostat BP mal régler ou la vanne BP en mauvaise position de lecture?
le contacteur c'est simple tu le colles et si la tension d'alim compresseur passe c'est bon et si en le relachant y a plus rien , donc ton contacteur est ok.
Allé la facture le paiement c'est pour moi.

Cet article provient de Le site des frigoristes