Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.


Posté : 14-03-2013 20:46 icone du post

Citation : cedric29 

mouais des contacteurs c'est cool :)
n'oublie pas que pour faire du froid,il faut un compresseur qui tourne ,mais aussi du gaz qui circule.
Meme avec un contacteur collé ,et un compresseur qui tourne sans arret ,sans circulation de fluide je vois pas comment ca peut descendre a -7.

ton regule doit commander l'electrovanne,et la bp commande le contaceur compresseur via un pressostat ,un grand classique quoi. 


cedric dans le genre grand classic il y a egalment le regulateur qui commande le contacteur qui lui meme mais en route le compresseur, donc instalation sans electrovanne et sans pressostat bp.

donc il va falloir que fashcail nous donne un peu plus d'element sur son instal si il veut de l'aide.
au fait en regardant bien la photo des contacteur il mesemble que le c4 est collé
@+