website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.


Posté : 14-03-2013 21:02 icone du post

Salut,

En effet ça serait intéressant de mettre un petit coup de metrix en voltmètre sur les bornes A1 et A2 (selon câblage des fois c'est inversé...), de cette façon tu verra si ton contacteur est vraiment alimenté.
S'il l'est remonte le câble jusqu’à l'élément d'avant pour trouver ce qui laisse passer le courant, comme tes relais.
S'il est pas alimenté : contacteur collé HS, a remplacer en coupant bien toute la puissance, VAT...etc ça peu arriver que les disjoncteurs soit passant HS aussi.

img&galid=19&pos=12" target="_blank" class="" class="noir">http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart= gal&op=img&galid=19&pos=12

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6276&forum=149