Posté : 27-03-2013 07:12 icone du post

Le capillaire n a pas la même taille le r 600 a a une chaleur massique superieur au r 134.
Les chatgds ne sont pas les memes max 80g en r600 pour un combiner de gra de taille et da s les 250 g pour le r 134 en froid menager c est l evap qui contient le plus de fluide et le bouilleur en fin d evap pour empecher les cous de liquide de liquide est dimensioner pour la charge d origine