website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Volume CF / tonnage


Posté : 09-09-2007 18:15 icone du post

moi je verrai le problème dans l'autre sens :o)
calcule le volume de tes bacs regarde combien en rentre dans ta chambre froide après regarde combien de kg de datte il y a dans chaque bacs
ensuite multiplies le nombre de kg par le nombre de bac en principe tu obtiendras le poids total que peu accepter ta chambre froide.
--------------------
en fait si l'installation est déjà réalisée, elle a été prévue pour un type de produit spécifique (Q = m.c.dt) si tu y met un autre produit dedans tu vas contrôler la température mais la conservation des denrées sera au petit bonheur la chance
----------------------

ça me fait penser; avec tout les logiciels qui existe et déjà formaté, il y a encore du monde qui utilise ces formules ?
personnellement moi pas
me taper un bilan a la main, quant j'y repense quel boulot.
la première chose que j'ai fais quans je me suis acheté l'ordinateur ça a été de faire un petit programme sur EXEL (ce qui m'a permi aussi de me familiariser avec EXEL)

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes