Posté : 04-04-2013 16:58 icone du post

Le R507 a un rendement un peu meilleur que le 404
Mais tous les organes de régulation prévus au R404 sont valable aussi pour le R507
Disons queleur courbes pression/températures sont semblables et proportionnel
Je sais que le R507 est plutot utilisé pour des pressions d'évaporation assez haute (clim spéciales, caisson de vieillissement) car ce fluide passe mieux en HP comparé au r404 dans ce cas

En résumé, pour etre tranquille, il vaut mieux remettre le 507
Mais le 404 fera l'affaire également si la température d'évaporation n'est pas supérieure à +5°C
Il faut peut etre vérifier les surchauffe détendeur