Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r404a r507


Posté : 04-04-2013 21:57 icone du post

Salut,

Normalement les rendements des différents fluide changent selon le régime employé, pour le R507 je pense que c'est essentiellement utilisé pour la basse température comme pour du -20°C. La question du régime noyé c'est que c'est un fluide avec un mélange a 50/50 sans glissement donc pour aspirer un fluide plus que l'autre c'est peu probable..
Le 404A est aussi un mélange mais 44/52/4 et lui a un glissement, tellement moindre qu'on y fait rarement attention mais c'est peut-être pour cette raison qu'il est moins conseillé pour du noyé.

Pour ton installation, elle a beaucoup de fluide ? il a rajouté combien ?
Sachant que lorsque le 404A condensera a 30°C, le 507 lui condensera a 29°C pour une même pression.
Supposons qu'il ai trop mis de 507 celui-ci se condensera plus tôt que le 404A, tu ne risque pas de "bloquer" des gaz 404A dans un coin de ton condenseur et grimper en HP ?