Bonjour mozart,

Le match " zéotrofique/azéotropique " a encore de beaux jours devant lui !!

Ces deux fluides sont proches l'un de l'autre, le R507 pour sa part ne pose pas de problème particulier, en tant qu'azéotrope .... le technicien qui est passé avant toi n'a pas pris de gros risques en complètant la charge avec du R404.

Le seul truc qui est dérangeant est qu'il aurait du prévenir son client car .... à la prochaine fuite, il ne pourra plus se contenter de faire un simple complément mais devra refaire une charge complète!!

Admettons que ta pac contienne 10Kg de FF, suite à cette fuite, il manquaint ( peut-être ) 1,5Kg .... en dépannage d'urgence, la première réparation peut se satisfaire de l'injection de 1,5Kg de R404.
Mais en faisant cela, l'intégralité de la charge contenue dans l'installation devient zeotropique!

Ce qui fait que ... si dans 3 mois, tu as une nouvelle fuite de 1Kg ... Tu ne pourra plus te contenter de faire un complément de charge, il faudra refaire la totale ( soit 10Kg )! Le client risque de ne pas trop apprécier, mais tu n'auras pas le choix!

@+