bonsoir a tous

tinou et epta donc pour l'armaflex oui on l'enleve pour eviter les prises en glaces.
concernant les sondes de degivage avec plus de quatre vingt meuble a porte negatif instaler a ce jour et après avoir eu pas mal de soucis de prise en glace recurente sur les premier magasin divers rendez vous avec les techniciens de chez epta la solution trouver par un de mes collègue a été de faire comme sur les meubles de chez un concurent a ete d'enlever la sonde qui se trouve dans la batterie, de la poser sur la tole de l'evapo scotcher (scotch alu) pour que cette derniere fasse bien contact, et d'augmenter le point de consigne de 13°c a 18°c.
depuis il n'y a plus de prise en glace, les courbes de temperature sont propre, même pendant le degivrage, il y a un degivrage par 24hoo.
les gars de chez epta sont venu constater et on admis une erreur de conception sur ce model de vitrine, l'info a ete remonte je ne sais pas mais en attendant pour ma part toute les vitrine negatif a porte que je fais sont faites sur ce principe.

concernant les positif a porte, la mise a niveau est un peu plus chiante a faire que sur une vitrine classique, car il faut bien aligner les porte pour que l'enssemble reste estetique et homogene, mais ce type de vitrine reste un bon produit pour ma part
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite