Bonjour,
les docs j'en ai pas tout est sur site, mais appel Honeywell pour la doc, la supervision il faut voir avec la société qui a fait le programme.
Cependant tout ce que je peut te dire, fait un stock de ces sondes caoutchouc, car elles sont sensible, il existe les même avec le bout metallique elle sont mieux.
Quand tu commandes un Tuscan , demande bien si la sortie est en TOR ou impulsionnelle.
Vérifie bien les connecteurs car dès fois tu auras des défauts sondes et ce n'est que le connecteur qui déconne.


Autre astuce, si t'es en galères et que ce n'est que la sortie froid qui deconne , laisse ton tuscan en place ( il continuera à surveiller la température) et mets un ekc ou autre avec un détendeur thermostatique mécanique et une EV, la seule chose c'est si tu as de la place au dessus de la chambre froide, mets ton nouveau détendeur et EV au dessus et vide le détendeur électrique et remonte le corps.
ça marche très bien , la seule chose c'est que ta ligne liquide va être détendue au dessus du panneau et donc ton liquide va givrer au fur et à mesure, donc isole le pour limiter le phénomène.
Autrement tu mets ton détendeur dans ton evap à la place de l'autre et ton EV plus loin.

Bon courage car quand c'est en panne c'est pénible ces TUSCAN .
Demande des connecteurs d'avance.