Posté : 13-04-2013 08:19 icone du post

salut est bonne journée a ts
de lorsque je faisait du frigo menagers,a l'epoque nous mettions dabord 5 bar et si la fuite etait introuvable,on allait jusqu'a 10 bar maxi.a 5 bar sur les frigo tu trouve deja,sauf si la fuite est dans la partie moulé,ou le plus sauvant le contoure porte .
il est vrais que lorsqu on a pris l habitude de pressioner des circuit
a 30-40 bar on a tendence a pousser meme sur des circuit qui ne necessite pas une telle pression. un encien collegue a volu cherché une fuite sur un circuit clim auto,et n ayant jamais fait cela,il a pressioné comme un circuit clim normale resultat tableau de bord
de la voiture completement explosé . il a eu de la chance que le'automobiliste a pu faire les reparations par son assurence.
de toute maniere,lorsque on sait pas a quelle pression monter,il faut prendre en compte la presion de fonctionnement*1,5 fois pour avoir la pressions maxi que le sercuit peut suporter en theorie. et bien prendre en compte le coté hp et bp,ainsi que d eventuelles soupapes de securité.prendre en compte aussi que chez certains constructeurs, sur les groupe eau glacée,la soupape de securité hp et celle de la bp,elles ne sont pas tarrées a la meme pression genre 28 bar hp mais que 17 bar la bp . les power ciat pour ceux qui connaissent.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"