Bonjour julien,

Citation : frigojulien
J'ai un soucis chez un client sur une chambre froide négative qui est un problème de gouttelettes au plafond devant et derrière l'evapo. J aimerai savoir si il y a des personnes qui on déjà rencontré se problème? (Ref : Hk BRC37E7 ) (réglage regul : t fin de deg : +8 egouttement : +8 remise en route des ventilo : +8 temps de deg : 25 min tout les 5heures)

Les reglages que tu nous donne, il manque une précision ... qui a toute son importance : Dégivres-tu ... en temps?? ... ou en température??

Cette imprécision m'amène à penser que tes reglages ne sont pas bons, et qu'il soit tout à fait normal que tu aies des problèmes d'humidité dans cette chambre froide!

Tu nous dis " T fin dégivrage : +8°C, remise en route des ventilos : +8°C, temps dégivrage : 25 min/5h. "

Tu n'as donc aucun temps de glacage de ta batterie!!
A la fin de ton dégivrage, l'eau ruisselante sur ta batterie est donc ... directement renvoyée dans la chambre froide, ce qui est une abbération!!

Cette chambre froide doit être une vraie patinoire ( au sol )! En plus du casque de chantier ( pour éviter les dégâts causés par la chute de stalactites, les salariés ont intéret d'avoir des crampons d'alpinistes aux pieds ( pour éviter de glisser ).

Revois donc tes règlages, et ... tiens nous au courrant.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a