Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » cf n?®gative


Posté : 15-04-2013 17:20 icone du post

La remise en route des ventilos à 8 minutes est ... un non-sens!
Non-sens, puisqu'à la fin de ces 8 minutes, tu ne peux pas être certain que ta batterie froid soit arrivée à une température optimale!!

- Vérifies ton écoulement ( siphon à l'extérieur de la CF, pentes correctes ) ...

- Vérifies bien que 8°C de fin de dégivrage soit suffisant ( plus aucune glace présente sur l'évapo ), aussinon ... ajustes ce paramètre.
La glace appelle la glace! Si tu n'es pas nickel... ton évapo reprendra en glace encore plus vite!!

- Régule en température ... et non en temps!! Le critère de temps restera une sécurité pour ton fin de dégivrage ( fin de chauffe des résistances ). Remettre les ventilos en service à -10° ( voire -12°C ) t'assurerais de ne plus avoir aucun liquide prêt à s'envoler dans la CF ( à condition que l'écoulement se soit bien déroulé )!

- Selon le matos employé, tu pourrais être amené à modifier ton nombre de dégivrages par jour!
Pour l'instant, 1deg/5h ... ca t'en fait +/- 5 par jour! Tu pourrais envisager de n'en faire que 4 par jour ( gain en électricité ).

La puissance des résistances importe peu! Ca t'assurera juste que ton dégivrage sera plus bref qu'avec des résistances moins puissantes. A terme, ca ne devrait rien changer aux tepératures " a coeur " de tes produits!

Tout ceci, à condition que les produits soient chargés correctement dans cette CF!!
C'est à dire ... PAS de produits entassés jusqu'au plafond!! Il faut laisser l'air circuler.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6457&forum=149