website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine refrigeree


Posté : 18-04-2013 14:41 icone du post

Bonjour stef,

Comme d'habitude, il n'est pas évident de répondre précisément à cette question ... puisque tu ne donnes aucune référence de ton groupe!

En premier temps : s'assurer qu'il n'y a pas de fuites!!

- Si ton groupe a une bouteille liquide, après un bon tirage au vide ... tu peux charger 70% de cette bouteille pour commencer ( sachant que tu ajustera par la suite, comme je te l'ai expliqué dans le message précédent ).

- Sans bouteille liquide, rien de compliqué à ca non plus!! Tirage au vide et tu casses le vide avec un premier jet de liquide jusqu'à revenir à ( +/- ) pression 0 .... et tu fais tourner ton groupe. Ta bp va naturellement chuter .... et tu l'ajuste par accoups de liquide comme je l'ai expliqué dans le message précédent.

Bref, rien de compliqué ... ca reste basique.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6460&forum=149