Posté : 20-04-2013 00:12 icone du post

Lorsque tu prends tes pressions, il y a 2 solutions...
- Le compresseur tourne
ou
- Le compresseur est à l'arrêt ( on peut supposer depuis un bout de temps )

---------------
Dans ton cas, tu vérifies la pression, et içi, tu as 9bars .... donc, il n'est pas vide!!

Si tu as une EVM, cette evm empêche l'égalisation des pressions ( sauf quand elle est fuyarde, bien entendu ) ....
Si ton evm est bonne mais que ces pressions s'égalisent toujours ... ce sont res clapets qui sont fuyards ( compresseur hs )....

Sans evm, et ton installation à capillaire, soit ton compresseur est à l'arrêt depuis un moment ( et dans ce cas là, les pressions se sont égalisées )... donc, il est normal que tu aies la même pression sur bp et hp.

Dans le cas ou ton compresseur tournait au moment ou tu as pris les pressions, il est anormal que tu n'aies pas de différence entre bp et hp! Donc, ton compresseur est hs ... il ne pompe pas ( clapets ou piston cassés par exemple ) peu importe, sur un groupe hermétique, de toute façon, cela ne se répare pas!!

Lorsque ton compresseur tourne, tu dois toujours avoir une différence de pression!
Petite ( ou grosse ), cela dépend de ton installation et de tes reglages! Que ce soit un détendeur mal reglé ou un capillaire mal dimensionné, tu auras ( dans 99% des cas ) toujours une différence de pressions!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6460&forum=149