Citation : stef60
sortie condenseur,sortie evap,refoulement et aspi cp et toujours la meme temperature
Donc, il y a de très forte chances que ton compresseur soit hs ( je dirais 99,9% de chance )!
hors service, car bien qu'il tourne, il ne compresse rien du tout! Ca peut être un piston cassé.
Tes 15°C sont dûs à l'ambiance intérieure du restaurant.
Compresseur en marche, pas de différence entre hp et bp = compresseur hs. Le fait que la cloche soit chaude est dûe à tes enroulements qui sont sous-tension et que cela fait comme une résistance ( ca chauffe )!!
Il ne te reste plus qu'à prévenir le client ( et prévoir un devis complet avant de retourner le voir ) .... histoire que ce monsieur impatient ne perde pas de temps à le signer!!
P.S.: N'oublies pas d'inclure dans ce devis les 2 visites que tu lui a faites!! On va pas bosser à l'oeil tout de même ....
@+