Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine refrigeree
Posté : 01-05-2013 10:49
Salut à tous
stef on en revient au même problème: le diagnostic de panne
- est ce que le compresseur fonctionne ?
oui: quelles sont les t° et les pressions de fonctionnement? Et là tu cherches pourqoui il ne fait pas de froid
non: vérifier pourquoi: th°, klixon, condensateur, relais de démarrage etc....
Pour tes enroulements tu vas en retrouver deux: un enroulement principal (résistance de quelques ohms) et un enroulement auxiliaire qui sert au démarrage du compresseur (en général entre 10 et 20 ohms)
Ex: enroulement auxiliaire 16 ohms
----enroulement principal 4 ohms
----somme des deux enroulements 20 ohms
J'espère que c'est plus clair pour toi, mais comme je te le disais dans un autre post ce sont les bases du métier que tu rencontres....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6460&forum=149