Posté : 01-05-2013 11:02 icone du post

Citation : stef60 

salut

ca na pas tenu longtemps
samedi matin j'ai changé le condo et ca a marcheé nikel vitrine descend jusqu'a 5° et je suis parti et 2 heure plus tard la vitrine ne faisait plus de froid
j'ai tester les enroulements et deux etaient a 20ohm et un a 4ohm 


bonjour,

c'est sympa d'être aussi précis que d'habitude
moi je sais qui est un comique ici

soit," la vitrine ne faisait plus de froid " tu veux dire quoi avec cette phrase à la con?? on croirait entendre un client parler au téléphone

le compresseur tournait encore pendant que "ça ne faisait plus de froid" ou pas?

connais tu comment fonctionne électriquement un compresseur et son système de démarrage?

pfff trop comique toi

à+