website logo
Auteur
avatar
booster

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r?®glage de la temp?®rature par le presostat


Posté : 05-05-2013 11:05 icone du post

Bonjour a tous,

Je viens rajouter un détail qui a son importance et que personne n'a émis:
Si il n'y a pas d'horloge de dégivrage, il faut régler l'enclenchement du pressostat quand l'évaporateur à fini de dégivrer.
Il faut observer les ailette de l'évaporateur et quand le dernier souspçon de givre disparait, il faut fair enclencher le pressostat
Ensuite, le différentiel sert à régler la température d'ambiance...
Souvent, sur la molette du différentiel, on trouve des repères au crayon fait par l'usager, ce sont les réglages "ETE et HIVER" afin de palier a la différence de la HP suivant les saisons

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6518&forum=149