allez, les infos commencent à arrivées...

problème nouveau dans une pratique ancienne
votre chambre parvient elle à sa température de consigne? et donc ainsi, le groupe s'arrête ou pas?
un manque de gaz pourrait éventuellement être la cause de vos soucis.

sur les tuyaux de gaz, vous devriez voir ce que nous appelons un témoin ; il s'agit d'une fenêtre sur le tuyau après la bouteille de liquide.
lorsque le groupe tourne il est possible de voir ou pas des bulles de gaz qui passent! pouvez vous me dire si vous avez cela et ce que vous voyez...beaucoup de bulle et très peu de liquide ou très peu de bulle voir pas du tout
est-ce que le groupe tourne beaucoup longtemps qu'avant pour atteindre la température souhaitée?

racontez donc ce que voyez d'autre comme différence par rapport aux années précédentes
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.