Posté : 16-04-2009 18:05 icone du post

Salut,

J'ai déjà eu le cas sur des TEX2. Je m'explique:

C'était sur une instllation positive(centrale), un de mes détendeurs restait bloqué fermé une fois tous les 2jours environ. Même chose que toi si je chauffais ça repartais et après avoir changé 2fois l'orifice je l'ai démonté et "tapoté" sur le sol. Il est sorti une sorte d'eau de l'égalisation externe(qui en fait gelait et bloquait le détendeur pdt le fonctionnement). Il s'est avéré que c'était une décomposition de l'huile (pas de vidange depuis 10ans).

Donc question: Il ya longtemps que l'huile a été changée sur la centrale???

See you soon
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.