Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®tendeur TEX2 bloqu?®
Posté : 16-04-2009 19:58
salut à tous ...........;
Tiens on reparle des détendeurs danfoss au R22..........quand je dis que ce sont des bombes à retardement !!!
changer les orifices ça ne t'apportera rien
ton problème vient d'un excès d'humidité dans ton circuit, avec l'huile ça te fait une sorte de sorbet qui dans le cas de détendeurs Danfoss (et ça c'est juste lié à leur technologie) va te bloquer ton détendeur soit fermé, soit ouvert (surtout dans le cas d'installations négatives).
Changer l'orifice ne t'apportera rien . Là je conseillerais une vidange d'huile de l'installation ( les huiles sont souvent hygroscopique) le remplacement IMPERATIF des cartouches déshy en prenant toutes les précautions pour ne pas faire entrer d'air et d'humidité dans le circuit ( ça veut dire s'il le faut chauffer le boitier déshy avant démontage pour ne pas avoir de formation de givre à l'intérieur au moment de l'ouverture) et le remplacement du ou des détendeurs et de leur buse .Un détendeur qui a bloqué ne fontionnera plus correctement.
Voila, ç'est mon humble avis, mais il y a du vécu derrière .......
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''