A la suite d'une mise en service de chambre froide dans une boucherie, je rencontre un probléme sur l'évaporateur.
L'evaporateur givre un peu trop, je suis sur une installation au r404 bp -9*C hp 43*C SOUS REF 5K surchauffe 7K.
La chambre froide n'a pas fonctionner depuis un certain temps, le groupe froid et l'evap sont neuf. la chambre est faite a l'ancienne avec porte en bois sui en bon état.
Ma question est simple pensez vous que le fait que la cf n'a pas ete descendu en temperature depuis un certain temps donc humide peut etre à l'origine du givre sur l'evap?
La difference de temperature en l'air aspiré a l'evap et le fluide est de 10k qu'en pensez trop eleve? Comment faire pour le diminuer?
Pour infos evapo type plafonnier friga bohn puissance de 1700w pour une chambre de 16 m3.
Merci d'avance de votre aide