Posté : 16-04-2009 20:03
bonsoir
j'ai un probleme sur une chambre de froid depuis un moment chez moi
chambre froide ALPENINOS
modele M13C9M2C
pnc 9VTX728266 06
wtot 894W en 220V
gaz R404A charge 0,450 kg
unite hermetique
F268 731100 AJ 2446Z
je l'ai charge a la quantite plaque mais ca ne vas pas la BP givre a l'entrée du compresseur et de meme sur le haut du compresseur
j'ai en BP 0,3 bar et je n'ai pas de prise en HP
je ne peux pas descendre a plus de -15° et je voidris la faire descendre a -19/20°
je ne sais plus comment faire
merci de votre aide