website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative


Posté : 16-04-2009 20:32 icone du post

yop,

0.3 bar ça nous fait T° d'évap de -41°C!! devrait pas avoir de prob pour descendre à -20!!
à moins que les apports thermiques soient supérieur à ta puissance d'évaporation
ton compresseur givré laisse penser que tu n'as pas de surchauffe! mais bon si capillaire pas de réglage à faire
r404a correspond je pense au fluide prévu pour ce type de compresseur
maintenant, ta BP est très basse et pas de surchauffe en supposant que la quantité de fluide OK et que détente cappillaire
comment va le ventilo de l'évap?? à l'envers? à la bonne vitesse?
tes plaques de guidage de l'air autour de l'évap!! elles sont remontées ou pas???


Message édité par : Aircofrigo / 16-04-2009 20:34


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=807&forum=149