website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®tendeur TEX2 bloqu?®


Posté : 17-04-2009 06:35 icone du post

Merci à tous,effectivement trace d'humidité dans le fluide,je pense à la vidange d'huile :25 l schell 2212 (contrat d'entretien chez ce client).De toute façon cette hiver je passe au R 404 A donc remplacement de l'huile.Centrale 3 x 25 CV en copeland semi.Je change l'huile et les cartouches déshy et je vous informe des résultats.
AU fait retofit au fluide de substitution ou R 404 A????????
@+ DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=805&forum=149