Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®tendeur TEX2 bloqu?®
Posté : 17-04-2009 07:52
Citation : discus
De toute façon cette hiver je passe au R 404 A donc remplacement de l'huile.Centrale 3 x 25 CV en copeland semi.Je change l'huile et les cartouches déshy et je vous informe des résultats.
AU fait retofit au fluide de substitution ou R 404 A????????
@+ DISCUS
Salut
Apres avoir peser le pour et le contre, moi je bascule tout au R404a, suivant la taille de l'installation c'est interessant et mieux que le substitue.
Mon annee 2009 et les suivantes seront a 50 % du retrofit.
Si tu change ton fluide pour du R404a, il faut changer la section de tuyauterie
sinon apres, vidange, remplacement des detendeurs et MISE EN PLACE de cartouche a l'aspiration, et ça tourne nikel !!
Par contre entre le choix du retro fit et le substitue, c'est le montant de la facture qui fait le choix generalement .
Attention a la puissance a ton condenseur, il faut qu'il soit bien surdimensionner.
A+ christ59
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=805&forum=149