Posté : 08-06-2013 03:02 icone du post

Citation : martel17 

voila après réparation d'une petite fuite trouver sur un flexible et charger le gaz de l’installation aujourdui il c passé un truc que je ne comprend vraiment pas sur mon regulateur procold l'icone de la vem na pas saisser de clignoter et la température de ma cf et remonter en température de - 17c a - 13c sans qui est de dégivrage après l’icône c allumer normalement et les ventilo en demarrer la température c stabilisé (consigne - 20) mais je crois que se n'es pas normal qu'il fasse sa le diff est regler a 2 normalement quand la température remonte jusqu'a -17.9c la vem dois s'exciter et les ventilateurs de l'evap doivent démarrer jusqu'a atteindre la température de consigne  

Salut,
régulateur MD33 apparament c'est du CAREL, vérifier les paramètres "CMP" (Compresseur) en autre C8/C9/C10 car comme tu l'as dit " l'icone de la vem na pas saisser de clignoter...après l’icône c allumer normalement..." donc hypothèse clignotement==>en demande et après écoulement du temps démarrage (suivant ces paramètres)
Par contre un truc m'intrigue pourquoi tes ventilos s'arrête t'ils arrivés à température (consigne Ch.froide) ne devrait ils pas tourner en continu sauf pour le dégivrage ? A moins qu'il y ai une donnée que je ne connais pas et que tu veuilles ce type de fonctionnement !
Regarder aussi parametres "Pro" (Sondes) en autre r2

3%A9%20IR33-DN33-MD33_rel1.8%20_4%20pages_%20%281%29.pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/Carel/Manuel%20sim plifi%C3%A9%20IR33-DN33-MD33_rel1.8%20_4%20pages_%20%281%29.pdf

Aux audacieux sourit la chance !