Posté : 08-06-2013 09:09 icone du post

salut et bon wekk end a ts
je suis intervenu sur un groupe de condensation maneurop ( refroidisseur de liquide) pour refaire les lignes hp et bp
qui ont etes sectionées par le technicien d une boite chargée de refaire la partie hydrolique. le gars devait refaire le serpentin et eliminer le deuxieme circuit de la cuve,n etant pas frigoriste,il a coupé aussi les liaisons frigo. jusqu a la rien d anormale. lorsque j ai fait ma mise en route et pendant la phase descente jusqu a consigne le detendeur MOP
ne jouais pas du tt son role "mop" d'une part,et d'autre part il gave l'evape de liquide la SC lorsqu elle n est pas nulle elle ne depasse pas les 1a2K. j'ai laissé atteindre la consigne,puis j ai tenté de regler la SC = tjr pareille. j'ai beau le fermer a fond = il ne bouge pas. mon probleme est que danfoss ne font plus de detendeur au R22,du moins pas le mien . chez rolesco le detendeur n est meme plus referencé. si je n ai pas de solution pour un simple drop in je serais obliger de proposer un ritrofite,avec changement detendeur,FF,huile et compagnie,mais la ca va coincé niveau finance.
qlq un aurais t il un contacte chez maneurop,je voudrais savoir si leur cp et echangeur accepte de fonctionné en regime casi noyer certain groupe/echangeur fonctionnent avec se regime 1K de SC sans probleme,mais ils ont ete prevu pour ca.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"