bonjour


Avec l'application du R22 en négatif suite à l'arrêt du R502 , Danfoss avait signalé un dysfonctionnement de ses détendeurs qui " s'endormaient " et ne modulaient plus , ils conseillaient dans ce cas de chauffer le bulbe . dans ton cas , vu l'application cela ne doit pas être le cas mais tu ne risques rien d'essayer
Une solution pour un remplacement : un détendeur au R404A devrait faire l'affaire avec une correction de réglage