Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur tex2 au R22


Posté : 09-06-2013 11:33 icone du post

salut et bonne journee a ts.
desolé les gars,hiere c'etait la corvé de coches pour la petite et le commencement des carton pour le futur demenagement.
l'idée du capillaire me va bien et je la garde en dernier recour.
merci lukky et frigorie .
pour le detendeur au 404 je n ai jamais essayer,et franchement cela ne m aurai jamais traverssé l esprit si je comprend bien,glagla,mimifrigo,et pierra "je crois" desolé si j en oublie,vous avez deja fait ce type de remplacement et cela a fonctionné. cette solution me semble la plus facile a mettre en place .
motiok: non le capillaire d egalisation externe est dans la cuve,et est en bonne etat. avec 1k de SC mon groupe est deja en fonctionnement noyé,mais helas la surchauffe totle n est que 3 a 4K le compresseur se prend du liquide a foisant. cependant il ne donne aucun signe de derangement.la tuyauterie bp doit faire a tt cassé 2,5 m en partant de l egalisation externe jusqu au cp. meme en deminuant le SR actuel de 5,5k a 3 ou 3,5 k ,cela n' y change pas grand chose.la SC reste toujour du meme ordre soit 1k
detante: justement il sera trop precis "le detendeur electronique" et le cp n etant qu un TOR je ne sais pas si il supportera la proportionnelle du detendeur electronique??? as tu eu des retour sur des association cp piston tor/ detendeur electronique ???.
pierra si les autres fournisseur dans le coin,ils ne me trouve rien,je verrai avec mon chargé d affaire pour te racheter le tien .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"