Posté : 09-06-2013 23:09 icone du post

bonsoir a tous

pour ma part j'ai fait la triste experience sur un supermarché avec un groupe de 5 kw et une vitrine avec detendeur akv de chez danfoss, le compresseur a tenu 2 jours.
la regulation electronique akv de chez danfoss fonctionne de facon proportionel ouverture de 6 secondes et fermeture de 6 seondes, donc ton compresseur ne se retrouve pas alimenté de facon continu, les pression fluctue de trop, j'ai posé la question a different collègue qui on eu les même deboire que moi, donc depuis plus de mono poste en regul elec.
Maintenant pour detente ca marche , donc il est possible que sur d'autres applications que du froid co cela fonctionne bien
@+