SALUT GLAGLA,

Oui pourquoi ca craint un comp et un évapo, j'ai mis en route un compresseur de 7.5chv sur un évapo 16kw avec un détendeur CAREl électronique, 5 paramètres a toucher, une sonde un capteur sur schrad et ca ma mis sur le cul... a +1°c la batterie complètement "glacée" avec le collecteur, puis 30 cm après l'évapo plus rien, aspi du compresseur bien fraiche, on a laisser tourner une semaine, je suis repassé voir, rien n'a bougé, c'est génial ce truc la c'est d'une précision!!!a couper un poil de cul en 4 jesors  



je confirme les poils sont coupés justes !!!

je plusoit pour la soluce CAREL,

j'ai mis en route plusieurs armoires EMICON dans des salles infos et no souci, 6°K de SC maintenu sans trop de problème (entre 4 et 8 tout de même) mais dans une armoire ou il y a 60 cm de tuyau entre la sortie évap et l'aspi du compresseur ( situation de la sonde de régul détendeur).

les histoires de détendeur ca me rappelle les remplacement de train thermostatiques ALCO ( série XC 726 ou XB 1019) , ceux au 407C ,quand il est sortis
On les changeait tous pour des train R22, les 407C claquaient tous au bout de 1 an, voir moins
bah c'est ça aussi !!!!