bonsoir a tous

il est vrai detente qu'avec un detendeur carel ev2 et un mpx pro le fonctionement est different car comme le souligne netsu il sagit d'un detendeur pas a pas donc il fluctu beaucoup moins, parcontre sur ce type de detendeur il ne faut pas oublié une chose importante, c'est que en cas de coupure electrique de ton regulateur, le detendeur reste dans sa position, donc si il est ouvert plein pot il le reste carel a prevu sur les ancien model une option avec baterie et sur les nouveaux modèles il y a "les batterie" qui sont integrées de facon a pouvoir fermé ton detendeur...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite