Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP flottante
Posté : 15-09-2007 17:11
en faite , c une regulation pour l'hiver a temperature HP plus basse , comme tu le sait hp faible=intensite consomer faible , mais puissance frigo des detendeur +faible , donc on monte 2 detendeur sur le meme evap et on dit que l'un c pour l'ete et l'autre pour l'hiver donc 2 reglage different suivant la HP . c pour reduire la conso electriqueCet article provient de Le site des frigoristes