bonsoir a tous

adel, que se soit sur le model akv de chez danfos, ou EV2 de chez carel, tu règles une surchauffe mini et un surchauffe maxi, reglable de mini 4 a maxi 12 chez danfos et si mes souvenir sont bons idem chez carel
par contre pour en revenir au problème de batterie sur les regulateur carel, si tu as un regulateur qui disjoncte pour raison x ou y et que celui ci est ouvert plein pot, tu peux imaginer les coups de liquide infliger au compresseur.
maintenant il ne faut pas oublier que la conception des vannes a impulsion ou pas a pas n'est pas la même, en cas de manque de tension sur une electrovanne a impultion la masselote retombe grace a son pod et au ressort qui la pousse, alors qu'une electrovanne pas a pas c'est un moteur qui fait tourner un pointeau, et si il n'y a pas de courant, le pointeau ne tourne plus
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite