Posté : 14-06-2013 12:09
bonjour,
merci pour ces données en plus, mais elles ne valent rien sans quelques infos de plus:
hp enveron 18.5bar : oui mais quelle est la température ambiante au condenseur?
bp enveron 1.7bar : oui mais quelle est la T° de la chambre?
surchauff TRES ELLEVE apré les calcule 11 : quelle SC? la totale ou uniquement la SC de l'évaporateur?
alors, tu dois nous donner le type de fluide que tu as, car sans cela tes pressions ne veulent rien dire!!
et je veux aussi connaître le sous-refroidissement.
c'est avec ces différentes mesures que tu peux(et nous pouvons) faire un diagnostique
à ton service lorsque tu auras donné plus d'infos.
si tu es frigoriste, tu dois savoir que c'est avec l'ensemble de ces mesures que nous travaillons
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.