website logo
Auteur
avatar
kulilin

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Petite question retrofit


Posté : 16-06-2013 17:10 icone du post

salut,
bon quand je parle de pb sur les moteurs, je pense à l'intensité qui augmenterait du fait que je vais travailler plus haut en hp...(bien que j'ai trouver des infos avec des copeland sur lesquel l'intensité a diminué) mais a la rigueur je briderais la puissance des compresseurs en attendant un remplacement des moteurs
en ce qui concerne les docs oui j'ai çà avec moi il sont etudié pour l'ammoniac le 22 et le 404 et comme le 79 fonctionne en froid - avec des detendeurs 404 je me dis que ça devrait passer sachant que l'intall à dejà eté passer au mo29 avec un resultat pitoyable d'apres les dire et relevés temperature du client
quand à sabroe (à les constructeurs...) et bien il se mouille pas du tout pour de l'isceon et comme le client ne veut pas entendre parler du 404 on à pas vraiment le choix que d'essayer cette solution

je suis d'aacord avec toi" commencer à reflechir, c'est desobeir"...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6706&forum=149