Posté : 15-09-2007 17:36 icone du post

Salut
Regle ta hp a 9 K d'ecart avec l'exterieur. ne va pas plus bas que 20/25 °C en consigne car en dessous tu as trop de soucis et ton gain energetique n'est plus interressant.
Par contre pas besoin de monter 2 detendeurs.
Utilise des detendeurs Sporlan par exemple.
Ils sont multi orifice et se callent par rapport a ta deltaP° et ta t° liquide.

regarde par ici !

http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=265

@+