Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP flottante
Posté : 15-09-2007 17:36
Salut
Regle ta hp a 9 K d'ecart avec l'exterieur. ne va pas plus bas que 20/25 °C en consigne car en dessous tu as trop de soucis et ton gain energetique n'est plus interressant.
Par contre pas besoin de monter 2 detendeurs.
Utilise des detendeurs Sporlan par exemple.
Ils sont multi orifice et se callent par rapport a ta deltaP° et ta t° liquide.
regarde par ici !
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=265
@+
Message édité par : Adrien / 16-09-2007 09:46
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=132&forum=149