bonjour,

Comme je l'ai écrit plus haut, l'installation fonctionne maintenant et l'évaporateur ne se couvre plus de glace.

@mars, Effectivement, c'est un groupe monobloc (UNI-SYSTEM de FRIGORBOX) qui fonctionne en positif ou en négatif.
La documentation constructeur contient 3 tableaux de paramètres pour la régulation Eliwell en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire (du négatif au positif).

@glagla, le plafond n'était pas encore isolé car nous sommes en sous-sol enterré avec un plancher isolé en hourdis de polystyrènes côté chambre froide, on pensait que ça passerait, mais on à rajouté une couche de styrodur de 100mm, c'est mieux.. pour les murs ce sont des panneaux de BA13 hydrofuge + isolant styrodur de 100mm.

@drag, la grand mère repose en paix depuis quelques années donc la clim portable (vestige de la canicule 2003) ne servait plus...

Merci à tous, je marque le post comme résolu ?