Salut
Centrale ou pas centrale , tu fais partir ton gaz chaud au refoulement,par contre tu montes une vanne PM de maintien de pression apres le piquage pour avoir une pression mini.
Par contre si tu as du degivrage par gaz tiede tu utilise la ligne de retour condenseur.

dans les deux cas tu doit creer une difference de pression entre ta HP et ta ligne liquide pour pouvoir avoir un debit.

Enfin pour que ton compresseur tourne et produise des gaz chaud /tiedes il faut respecter la regle 2/3 1/3
2/3 en froid et 1/3 en degivrage.
N'hesite pas a forcer les electrovannes des postes qui restent en froid pendant le degivrage.

@+