Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme chambre froide positive
Posté : 22-06-2013 19:10
bonsoir,
trouver le pourquoi d'une HP à 70° ( à mon avis tu as fait trop de complément de FF
ou bien des incondensables?)
ensuite vu la vitesse de montée en T°, je soupçonne des dégivrages impromptue ou un contrôle de fin de dégi qui déconne uniquement de temps à autres (1x tout les 2 jours)
ensuite pourquoi l'apparition de givre doit être dû à un manque de FF? explique un peu..
ensuite, pourquoi tu décides de changer les buses car il y a du givre?? dis moi un peu comment savoir si ta puissance du détendeur est sous ou surdimensionné??
et ne me parles pas du givre surtout
ensuite,
ah AH non, d'abord te laisser te présenter!! j'ai voulu voir où tu habites mais pas de présentation
les modos vont faire une grosse
à+
Message édité par : biloute / 22-06-2013 19:20
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6753&forum=149