Oui Cedric la puissance y est et je passe meme trop mais la n'est pas le probleme elle va tourner niquel a 2° pendant 2 ou 3 jours puis d'un coup se prend en glace et donc la plus de froid meme aves 3 phases de degivrage par electrovanne gaz chaud. Je me demande si les clapets CP ne sont pas rincés.