Posté : 23-06-2013 13:58 icone du post

Bonjour à tous,

Groupe CAJ9510T R22, Pf = 1668W à -10°/+40°c donc orifice 00 à ouvrir... Mais pour du R22T !
Avec le MO29 (R422D), perte de puissance frigorifique, glissement, en général on mets un orifice de la taille supérieur ou on ouvre les détendeurs (en vérifiant la SC bien entendu)...

Maintenant pour 30M3 à +2°c, ton groupe est sous dimensionné, il tourne tout le temps sans atteindre sa consigne donc prise en glace...
Peu être que porte fermée cela passe mais dès que le client ouvre plusieurs fois sa CF et bien cela ne passe plus !

Et l'évaporateur 1 ventilateur avec X nappes doit correspondre à la puissance du groupe ! On le sais en vérifiant sur catalogue avec les références qui vont bien...

A+