Bonjour, voici mon souci
j ai trouvé un bahut negatif R404 que j ai voulu réparer pour le fun

j ai detecte une fuite dans l evapo mais il etait pas demontable alors j ai fait un nouveau evapo , un capillaire et un un nouveau déshydrateur test pression nickel je charge r404a je fais tourner et l evapo est bien froid pendant 10 sec puis il chauffe 30° lol d un congel je fais un four
70° entree cond. compresseur tourne nicke.
aurriez vous une idée car j ai effacé pas mal de possibilité et je trouve pas le pour quoi de cette surchauffe de mon evapo