website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme Bahut.


Posté : 27-06-2013 08:06 icone du post

bonjour,

je crois pouvoir expliquer le phénomène que tu rencontres, c-à-d le fait que l'évap est froid au début pour ensuite se réchauffer assez vite.

quand mets en route, la HP est inexistante, ensuite elle va monter peu à peu (la HP mettra une dizaine de minutes à monter)
tant qu'elle est basse, ta BP le sera aussi d'où une T° d'évap qui semble correcte.
ensuite, au fur et à mesure que ta HP monte, ta BP montera également; surtout qu'avec un capillaire l'influence de la HP sur la BP est très important!!
est-ce que l'évap était dans le bahut fermé pour ton test ou en permanence sous l'influence de l'air extérieur???? important aussi!
et à la fin, on voit que tu as une HP haute et une BP à +30
ton capillaire me semble très court

ensuite, au lieu de nous donner la T° entrée condenseur (donc refoulement compresseur) tu aurais mieux fait de nous donner la T° de condensation (donc +/- au niveau des crosses du milieu du condenseur)

à+ pour la suite.

le fun c'est chouette, mais il faut calculer un minimum
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 27-06-2013 08:09


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6780&forum=149