merci pour vos reponses

sur que c est pas pour un client
ca qui sert d evaporateur est bien le bout de cuivre cintré calculé par raport au condenseur vu que c est un condenseur ventile j ai utilisé un abaque (evaporation Normalement a -20°). pour le capilaire puissance du compresseur t° evaporation, T° de condensation logiciel de calcul capillaire le FF n est pas le meme que d origine 145gr sur la plaque j en suis a 100gr d apres mes calculs. par doutes j ai essayé avec un capillaire plus long et tjs le meme probleme.

je suis a une T° de condensation de 60° et mon mano Bp m indique -10° alors que la T° est de 30 a l evaporateur.

aujourd hui je vais voir si pas le condenseur qui est bouché par un trop plein d huile sans savoir si il n est pas rester a la verticale trop longtemp

mais si une autre idee je prend.

pour repondre a un message plus haut c est un schema on ne peut plus basique et je ne vois pas pour quoi si les calculs sont bon ce (conservateur de glaces) ne peut fonctionner comme ca le but n etant pas d avoir un vrai mais un systeme qui fonctionne.